高手都在呀,剛才看了下。還是懷疑線路和接近開關的多,上次我也遇到這種情況,和大家的方法一樣,換了,時好時壞。有時候我們也不能太相信 PLC了。它也有壞的時候,我后來把COM端直接輸入,有時候時亮時不亮的。就是光電耦合不好。換個接線端子就行了 只是說明了我們對PLC太信任了,就會走入誤區 |
---|---|
|
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園?
![]() |
這種情況應該是極少數吧,PLC的可靠性很高的 |
---|---|
|
張海洲
級別: 探索解密
![]() |
查一下干擾,可能屏蔽做的不好,最好查一下線有無磨損,肯定有高電壓竄入回路中才能把接近開關干掉的。你試試吧 |
---|---|
|
wallace
級別: 探索解密
![]() |
首先做什么事情都要看看電壓電流是不是匹配。接近開關輸出是不是繼電器形式,或者是集電極開路,最多負荷電流100ma?PNP還是NPN的。這一切都對了,萬用表檢查接近開關輸出電壓,更換PLC一個點試試。 |
---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
![]() |
要檢查接近開關的線路,保證plc上有信號輸入才行 ![]() |
|
---|---|---|
|