zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
![]() |
三菱PLC 請教 批量讀取指令! 三菱PLC 有沒有這樣的一個指令? 假設當:M0 -M100其中有一個中間繼電器為1時,M101就輸出1 !不管M0-M100中有很多為1時,M101就是1! 當M0-M100都為0時,M101為0~ ! 謝謝! [ 此帖被zhangyjxf在2012-09-24 23:08重新編輯 ] |
---|---|
|
龍芯
龍芯
級別: 工控俠客
![]() |
用|[D> K8M0 K0]| ------- (M101) [D> K8M31 K0]| [D> K8M63 K0]| [D> K1M96 K0]| |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
龍芯
龍芯
級別: 工控俠客
![]() |
D> K8M0 K0-------( M101)中的D>是32位的2進制,所以K8M0算下來只能是32位,你如果按開 K25M0算有100位的2進制指令嗎? |
|
---|---|---|
|