樓主  發表于: 2013-10-27 19:50
PLC控制伺服,伺服一般都有個完成信號,直接用這個信號來判斷是否定位完成可以嗎?還需要把編碼器的信號接入PLC進行告訴計數嗎?如果需要接入到PLC,程序如何判斷是否運動到指定位置呢?
janke120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 595 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2018-03-09
查看janke120的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-09 10:16
可以的,如果反饋給PLC那就用高速計數器,由脈沖個數判斷定位位置。