亚洲中文无码人A∨在线导航_久久精品国产久精国产_国产一区精品_古代级a毛片免费观看 欧美日韩国产在线一区二区盗摄,无码成a∧人片手机在线播放,人人妻在人人操一区,韩国三级有哪些

junyuansun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 629 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2014-12-22
查看junyuansun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-16 17:21
最近想學習下PLC的脈沖輸出功能,手上的PLC是繼電器輸出的,只有晶體管輸出的才可以有脈沖輸出。
CPM1A手冊上說0.00和0.01有脈沖輸出功能,F(xiàn)在想把那兩個端口的繼電器換成晶體管的。
不知道軟件支持不。繼電器和晶體管的主控板是一樣的,應該支持吧?
哪位高手搞過。
zjq119665834
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 520 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-26
最后登錄: 2020-04-25
查看zjq119665834的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 11:11
要更換模塊才行,不是像你說的那樣將兩點的繼電器改為晶體管,除非你會開發軟件。