亚洲中文无码人A∨在线导航_久久精品国产久精国产_国产一区精品_古代级a毛片免费观看 欧美日韩国产在线一区二区盗摄,无码成a∧人片手机在线播放,人人妻在人人操一区,韩国三级有哪些

sswjml
青青子衿,悠悠我心。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 256 點
下載積分: 4014 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2015-10-27
最后登錄: 2022-10-16
查看sswjml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-03 15:22
請教各位老師,F(xiàn)X1N-60MR繼電器輸出PLC ,為什么輸入端沒有+24V,然輸出端有+24v,那三線傳感器(npn棕正,藍負,黑信號)我怎么接啊?在線等啊!謝謝了
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1296 個
工控威望: 2002 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 995(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-05-30
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-04 19:40
+24V接電源開關的24V 0V接0V 信號線直接接plc輸入端就可以了 我一直是這樣用的