亚洲中文无码人A∨在线导航_久久精品国产久精国产_国产一区精品_古代级a毛片免费观看 欧美日韩国产在线一区二区盗摄,无码成a∧人片手机在线播放,人人妻在人人操一区,韩国三级有哪些

gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
圖片:
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1204 個
工控威望: 1748 點
下載積分: 7575 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-05-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-11 15:44
一般來說,不超過允許負載時20%的不平衡是可行的
吉圓電氣 QQ751673698