FX3U 與松下視覺系統通訊(rs232)太慢了,看了下plc波特率最高只有19200,而且只有默認的9600能通訊上。有什么方式可以提高速度嗎。實在不行19200也行啊,通訊不上啊.需要什么設置嗎? 把plc和pv200的波特率,校驗、數據長度,停止位都設置一樣了也不行 [ 此帖被他城之途在2018-05-08 15:45重新編輯 ] |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
我感覺不是通訊速率慢的原因,應該是讀寫周期長的問題。 |
|
---|---|---|
|