在程序執行過程中,用到INT指令,發送到模擬量輸出模塊去。
由于不嚴謹?shù)仍颍瑢?dǎo)致 轉換前的數據范圍不合法,發送到模擬量輸出通道的值超過4000,。這樣就引起了CPU停機。
請問一下各位: 有沒有哪里可以設置,不讓CPU停機的。CPU是Q13UDV。比如說西門子可以下載OB82,86等等去防止。
謝謝!
andy003
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 419 個
工控威望: 14203 點
下載積分: 100264 分
在線時間: 3857(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2025-05-31
查看andy003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-16 07:27
傳送前增加判斷式 不行嗎?