樓主  發表于: 2020-10-05 11:03
一臺MM440 - 37KW變頻器給定頻率超過45HZ時,變頻器就自動停止運行且無故障報警。請問老師什么原因如何解決?
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 653(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-05-29
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-05 13:34
如果你熟悉變頻器參數的話,可以參數回復出廠設置,然后重新設置參數,電機參數自動匹配。還不行的話可以判定變頻器故障。