亚洲中文无码人A∨在线导航_久久精品国产久精国产_国产一区精品_古代级a毛片免费观看 欧美日韩国产在线一区二区盗摄,无码成a∧人片手机在线播放,人人妻在人人操一区,韩国三级有哪些

ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-21 13:19
圖片:
三菱plc  FX3U-32M 電源燈和run燈都亮,所以輸入指示燈都不亮,能與電腦通訊,請問是哪里故障了?

用一根臨時線接s/s,分別與X0,X1,X2,,,X7接觸,輸入指示燈都不亮的
[ 此帖被ai625在2024-02-21 15:38重新編輯 ]
趁年輕 得多學習 
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 2219 點
下載積分: 27201 分
在線時間: 1220(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-05-30
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-21 15:55
如果你S/S接24V,那你輸入端口就要接0V信號!