樓主  發表于: 2025-02-20 23:40

PLC是三菱FX3GA的模擬量模塊是4AD的模塊,為了穩定壓力傳感器的數值寫的程序,在后面發現壓力值變大時,這段穩定程序會出現計算出的數值在某一個瞬間會變得很大,就導致顯示大壓力會超出很多很多,我想問下各位大佬這種一般是什么情況導致的,是不是PLC運算沒跟上速度,還是我程序寫的有問題啊。
烽火御龍?
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 629 點
下載積分: 2131 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2025-05-30
查看烽火御龍天?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-21 08:21
一樓說的沒錯,問題在MOV K0 D118,你前面和后面的運算都是32位的,這一步為啥是16位的?D119D的高位沒有被清零導致的,你要用DMOV K0 D118才對