亚洲中文无码人A∨在线导航_久久精品国产久精国产_国产一区精品_古代级a毛片免费观看 欧美日韩国产在线一区二区盗摄,无码成a∧人片手机在线播放,人人妻在人人操一区,韩国三级有哪些

cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 199 個
工控威望: 233 點
下載積分: 4790 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-05-14
查看cstw18的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 19天前
PLC和觸摸屏通訊故障,修的人檢測后說,PLC壞了。
然而PLC程序可以正常的讀和寫。
編程電纜用的PLC接口,和與觸摸屏的通訊接口,是同一個接口。
PLC壞的理由是什么?
總覺得被忽悠了。
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 481 個
工控威望: 5039 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-05-14
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 19天前
1樓說的有道理,以前我還和客戶說過PLC電池沒電了...后來經歷多了,再也不說電池沒電了,除非客戶看的出來....
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張梧桐) 嗯