樓主  發表于: 2009-06-06 20:25
我用的是315-2DP和ET200通訊,通訊已經完成呢,ET200上面的數據傳輸也是正常的,但是SF燈還是在閃爍,請問SF可以被屏蔽掉嘛,如果可以,請告訴我具體方法可以嘛?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6808 個
工控威望: 38412 點
下載積分: 9907 分
在線時間: 9671(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-30
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-06 21:19
去進行模塊診斷,去看看什么導致情況的發生,并下載相應診斷OB來忽略錯誤,嚴重故障時不可屏蔽SF。

就我個人習慣做法,并不是是屏蔽,而是去偵測何種狀況導致該問題的發生,解決問題才是根本。

以上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 同意