亚洲中文无码人A∨在线导航_久久精品国产久精国产_国产一区精品_古代级a毛片免费观看 欧美日韩国产在线一区二区盗摄,无码成a∧人片手机在线播放,人人妻在人人操一区,韩国三级有哪些

薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 21:36
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2。
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2218(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-05-16
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 22:06
這個太簡單了,因?yàn)橄嗑只承受1相的電流,而零線可能承受2相或3相的電流,換句說有2相或3相的電流要經過零線!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsandlqj) 請勿發表無意義的帖子
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚