fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
用三菱FX PLC讀取三菱FR-A540變頻器的頻率,在HMI上用PLC的D200顯示出來,請問以下指令是什么意思?指令中的K4又是什么意思?是表示把D33、D34、D35、D36連續4個數字寄存器的的低8位數據內容(ASCII字符)轉換成16進制數據?最后D200的數據內容是什么? LD M8000 HEX D33 D200 K4 OUT M8161 沒看懂手冊講的,請大家為我指點一下,謝謝。 [ 此帖被fengbingyuan在2009-08-22 13:28重新編輯 ] |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
就是將D33的高低8位ASCII碼轉換成HEX數據存放到D200中。K4即每四位D100傳送。 D200接收的數據是16位數。 如果使用ASCII指令就是將16位數據轉換成ASCII碼。 三菱PLC編程手冊第288頁。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |