西域
級別: *
![]() |
呵呵 估計是有人故意整你們的把 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
![]() |
應用7.5KW變頻器帶5.5KW電機 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
![]() |
一個星期燒一個變頻器,用戶又打電話來了,天啊!!燒壞的是變頻器的IGBT模塊,是過電流引起的,可是在現場測電機的電流時很穩定,沒有大電流呀,接地也是好的呀,各位高手幫幫忙 |
---|---|
|
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
![]() |
既然這樣,我認為只能從變頻器設置方面下手:1、檢查變頻器設定的功率、電流、過壓/過流保護值是否正確。2、過載保護時間設了多長,等等。。。。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
monkeykinghy
級別: 略有小成
![]() |
斷開變頻器出線,用搖表測量電機 和電機的線路,如有必要更換電機至變頻器間電纜和電機! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jj3068185
級別: *
![]() |
實在不行把換個電機,連接電纜,或者換個別的牌子的變頻器,一共就那幾樣東西,換個試試總比頻繁的燒變頻器好吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hjd105
級別: 略有小成
![]() |
電柜周噃境是否潮濕,如果是的話,那么在停機一些時間后,變頻器線路板表面會積露,這時如果開機的話就會導致變頻器燒壞了。我在自己公司碰到好幾次了。還被罰了二百元呢。現在的處理辦法是在停機后不關電源,也在電柜里放了好多干燥劑。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gongp123
級別: *
![]() |
三相電源輸入端加電抗器試試,有可能是干擾太強。。。。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
![]() |
應用7.5KW變頻器帶5.5KW電機,5.5KW變頻器太小 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
![]() |
奇怪了,變頻器的電源輸入端子,就是R,S,T端子燒壞了,很奇怪,電源沒什么問題,因為用戶的電源是從電網直接拉過來的,沒有跟其他廠共用,用戶那也沒有什么能干擾的用電設備了,怎么會出現這種問題呢 |
---|---|
|