redrock99
級別: 家園?
![]() |
今天遇到一個問題。用的臺達PLC編程。因為程序里判斷電機運行故障時用到時間繼電器。 即當電機輸出與電機反饋差別一定時間后為故障。 因為電機數量比較多,PLC立面的時間繼電器的數量不夠用了, 不想用計數器來代替, 所以看大家有什么方案思路來解決不能 用的臺達的PLC,時間繼電器256個,電機數量約180臺。輸入輸出約各200點。因為是連續生產線,所以電機正常生產全開。里面的時間繼電器用于控制的不夠用了,所以看看大家怎么解決。硬件已經沒法換了,柜子都做好了,只有動程序了。原先沒考慮到這個問題,但隨著客戶和工藝的要求調整,所以用到的時間繼電器就多了,看大家有什么好的方法解決
能否詳細說明? 6樓用時基脈沖+遞增計數的方式計時也是個不錯的方法。 但是有其他的辦法沒有? [ 此帖被redrock99在2011-07-17 22:02重新編輯 ] |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
不知道樓主需要時間繼電器的數量,連PLC內部的這么多都不夠,我還是第一次碰到有此問題的。能否將具體要求說出來? |
|
---|---|---|
|
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
![]() |
這么多的電機,什么機器,驚訝?梢詢蓚或者三個電機公用一個時間繼電器。 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
1ms、10ms這兩個定時器不夠用,難道100ms的定時器也不夠用啊 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
樓主這等厲害,PLC內部時間繼電器都不夠用了 |
|
---|---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
用秒脈沖控制積算型定時器。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
我來上個圖,看看對樓主有幫助。 ![]() |
|
---|---|---|
|
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
![]() |
厲害厲害 |
|
---|---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
![]() |